DL36

Дата регистрации:
17.11.2006

Оценка времени КЗ для принятия решения на отключение

Зрдасте всем!
Собственно вопроя в теме, Шеф озадачил.
Разработать систему отключения генератора по производной тока. Генератор от 400 kw, максимально токовая есть но проблема с быстродействием. Переходные процессы я считал но как давно это было. Может кто подскажет в периодах сети. Для справки длина кабеля от генетатора не менее 10м.

dakler 18.11.2006 - 13:16

Если у вас синхронный генератор, то необходимо будет рассчитывать производную действующего значения тока.

DL36 18.11.2006 - 14:43

dakler написал:
Если у вас синхронный генератор, то необходимо будет рассчитывать производную действующего значения тока.

Но ведь кто то эту цифру знает, а считать так не хочется.

dakler 18.11.2006 - 20:24

Какую именно цифру вы хотите знать?

DL36 19.11.2006 - 12:27

Скачал кучу информации по дифференциальной защите буду разбираться.
По поводу цифры, за какое время ток достигает опасных значений, при наихудших условиях. Прежде чем заняться, хочу предварительно оценить задачу.