Проблема с диммером. Вопрос к знатокам...

Приобрёл недавно регулятор света для люстры (неизвестного производства), который устанавливается вместо обычного выключателя. Работает он как вроде бы нормально, если не одно но...
Со временем начал замечать, когда люстра горит в пол яркости, иногда она самопроизвольно вспыхивает в полную яркость. Оказалось что все эти кратковременные вспышки, следствие любого изменение в сети, малейший скачёк или провал, достаточно включить или выключить любой бытовой прибор или лампу в соседнем помещении. В люстре стоит 3 лампы накала по 60W, диммер рассчитан на ток 3А, так-что запас по мощности приличный...
Если есть здесь спецы, кто разбирается в этих штуках, подскажите в чём может быть проблема, и как её можно решить? Страдают ли этой болезней все диммеры, или только мне такой достался?...

SlavaS. 12.01.2007 - 10:11

У меня такая же ерунда с настольной лампой. Я думаю все дело в схеме управления тиристором. Я так думаю, что тиристор открывается при определенном уровне мнгновенного значения синусоидального напряжения, который выставляется потенциометром (ручкой диммера). А раз напряжение скачет, то скачет и угол открывания тиристора.
Причем даже незначительно изменение угла открывания тиристора, значительно меняет выходное напряжение. А мощность в нагрузке как известно пропрорциональна квадрату напряжения. К тому же кпд ламп накаливания при пониженном напряжении также тоже снижается.
Поэтому как я думаю даже незначительное изменение напряжения не лампах приводит всыпшкам и морганиям.