Доброе время суток!
Уважаемые коллеги подскажите коэффициент пересчета тока уставки при замене автоматического выключателя с кривой D на автоматический выключатель с кривой В, нагрузка электроприводы вентиляторов.
За ранние спасибо

tekhnik 08.10.2008 - 18:10

Смотрите ГОСТ 30325-95 стр.29 или МЭК 898-87