привет у меня вот такая проблема: на предприятии установиль лампы ДРЛ ватт так на 150, но в момент пуска асинхронника они гаснут и потом долго загораются, мощность двигателя около 15кВ, что делать, может какой нить стабилизатор чтоб поддерживал необходимый уровень напряжения в момент пуска двигателя,что нить попроще, спасибо

привет у меня вот такая проблема: на предприятии установиль лампы ДРЛ ватт так на 150, но в момент пуска асинхронника они гаснут и потом долго загораются, мощность двигателя около 15кВ, что делать, может какой нить стабилизатор чтоб поддерживал необходимый уровень напряжения в момент пуска двигателя,что нить попроще, спасибо
попробуй компенсировать реактивную мощьность,
конденсатороми
Если использовать стабилизатор, то выбирать надо, во-первых, быстродействующий, во-вторых, обязательно без разрыва фазы фазы - что-то типо этого http://www.selen-chel.ru/index.php/stabilizators/perekluchenie-bez-razryva-fazy.html
Если будет с разрывом, то лампы будут гаснуть не только в моменты пуска двигателя, но и при всех переключениях ступеней
все лампы дрл чувствительны к перепадам попривыкнут и примут как должное,зато они долговечные и экономичные