Как правильно развести заземление в квартире ?!

В квартиру входит 5 проводов : фаза, фаза, фаза, ноль, земля.
Толщина первых четырех одинаковая - многожил гдето 8 мм. с изоляцией, земляной провод- потоньше будет.
Земля в общем коридоре крепится прижимной пластиной к щитку.
Заземление проверял так :
1. Лампа 300 вт. к фазе и земле - светится. Насколько ярче чем к фазе и нулю - сложно определить
2. Сопротивление между нулем и землей - 1,3 ом, звонится мультиметром (Мультимер китайский), понятно, не показатель - спец. прибор нужен.
- Разность потенциалов (напряжение между фазой и нулем, и фазой и землей) забыл, блин, замерять.

ВОПРОС :- т.е. у меня 3 фазы заведены в квартиру. Как правильно развести питание по всей квартире - от одной фазы плясать, или равномерно от трех, ... и потом духовка (2250 Вт) и варочная панель(6500 Вт)электрические! Варочную панель по инструкции можно подключать на 1 фазу, так и на 3 фазы.
- сделаны туалет и ванная. труба водопроводная, разводка труб медная, ванна - все соединено на одну шину проводом сечением 6 мм2. Все это теперь подключать к общей квартирной земле (от которой земля также разводится на резетки, приборы) или нужно, по правильному, выводить еще одну землю на внешний щиток в коридор?
- достаточно ли сечения входного заземляющего провода, или лучше перепроложить потолще.? Хотя как протянуть по той гофре - не знаю.
- И еще: существующая разводка электрики по квартире выполнена моножилом в основном 1,5. Редко - 2,5 (кстати потемневшим внутри), А у меня в ванной - теплый пол - 300 Вт, Бойлер 2 кВ., Стиралка - наверное около 2 кВ. Наверное не потянет - нужно тянуть на ванную потолще? Возле ванной комнаты делаю отдельный щиток с УЗО.
- Если переразводить по новому электричество в квартире - освещение развести отдельно и повесить на автомат? Или делать покомнатно? Есть ли какой-то регламент, инструкции по этому поводу?

ФОТО:

Щиток коридорный:
http://img41.imageыshack.us/img41/3253/dsc00200z.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/8984/dsc00201w.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/5705/dsc00204gtl.jpg
Щиток квартирный:http://img193.imageshack.us/img193/751/dsc00198axp.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/5171/dsc00197nud.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/7150/dsc00183r.jpg

abc 10.06.2009 - 16:16

Цитата:
Как правильно развести питание по всей квартире - от одной фазы плясать, или равномерно от трех

Ни разу не видел, что бы в квартиру заходило 3 фазы.

Цитата:
- И еще: существующая разводка электрики по квартире выполнена моножилом в основном 1,5. Редко - 2,5

Насколько я знаю, сейчас в новых квартирах сечение провода 2.5 на разетки и 1.5 на освещение (медь).
Тебе, с учётом большого количества всяких мощных агрегатов можно кинуть и потолще...
Цитата:
Если переразводить по новому электричество в квартире - освещение развести отдельно и повесить на автомат? Или делать покомнатно?

Обычно освещение объеденино с разетками и разделено на 2-3 секции в зависимости от количество комнат. Для каждой свой автомат. В старых квартирах 16А , в новых 25А. В любом случае плиту и всякие сверхмощные агрегаты лучше запитать отдельно.
Цитата:
Все это теперь подключать к общей квартирной земле (от которой земля также разводится на резетки, приборы) или нужно, по правильному, выводить еще одну землю на внешний щиток в коридор?

По правильному.
Представь, что у тебя ноль и земля соеденены в квартире. Если вдруг на внешнем щитке произойдет обрыв нуля. То со стороны квартиры ноль и земля окажутся под напряжением (за счет сопротивления нагрузки). Т.е. возможно получить фазное напряжение на корпусе электроприборов...
Земля должна быть независимая. Если у тебя в щитке они с соединяются корпусом. То сделай так что бы они были прекручены на разные болты.

Цитата:
Есть ли какой-то регламент, инструкции по этому поводу?
Регламент называется ПУЭ.

Ссылка по теме: http://www.huvemi.ru/elektrika_1.php

IvanM 11.06.2009 - 13:14

abc написал:
Ни разу не видел, что бы в квартиру заходило 3 фазы.

Дом новый, сдан пол года назад.
А как понять что это действительно 3 отдельные фазы входят в квартиру? (Может от одной фазы на щитке просто 3 проводника в квартиру заведены?) Как проверить? Хотя похоже что на щитке они висят на разных клемниках.
abc 13.06.2009 - 17:05

Цитата:
А как понять что это действительно 3 отдельные фазы входят в квартиру?

Померьте напряжение между проводниками. Если это одна фаза, то напряжения не будет, так как у них будет одинаковый потенциал. Если это разные фазы то между ними должно быть 380В.

Не знаю как в новых домах, но в старых в квартиру всегда подавалась одна фаза. Причем на площадке каждая квартира запитана от своей фазы. Для того что бы выравнять нагрузку по фазам.