Ilya

Дата регистрации:
05.04.2011

Перепады напряжения из-за приточки

Господа, доброго Вам времени суток! Пожалуйста, помогите советом. Имеем: приточную установку "Сфера" с керамическими полупроводниковыми нагревателями (позисторами), температура подогрева воздуха от +5 до +30С, максимальная потребляемая мощность 1.61 кВт. При включении подогрева происходят скачки напряжения (мигание света) с цикличностью, похожей на тиканье часов, через 30-50 сек скачки прекращаются. Повторяются вновь, когда нагреватель включается. Диск счетчика в это время крутится рывками, с той же цикличностью. При вкл. чайника и прочих приборов такого не происходит. Вопрос: в чем может крыться проблема?

Ilya 06.04.2011 - 00:27

Забыл! Счетчик старый (написано на нем 1966). Автоматы отдельно на розетки и на освещение. Приточка подключена к розетке.

abc 06.04.2011 - 11:28

Скорее всего сеть слабая. Возникает положительная обратная связь.
При включении нагревателя происходит просадка напряжения, нагреватель тут же отключается.
После отключения нагревателя напряжение в сети востанавливается и нагреватель снова включается. И так по циклу.

Попробуйте запитать установку более толстыми и более короткими проводами. А еще лучше от другого источника сети.

Ilya 06.04.2011 - 23:23

Спасибо большое за совет. Но не подходит.((( Пробовали в трех квартирах помимо нашей, 2 из них в другом доме - ситуация повторяется везде, кроме одной квартиры; где: новая проводка, 2 УЗО, автоматы. Тут все ОК (узо и автоматы в норме)!

Обогреватель не выключается. На протяжении всего процесса он исправно нагревает воздух до нужной температуры(сформулировал неверно - когда набирает температуру - отключается, остывает - выключается). Мигание происходит света в процессе нагрева. Вот...

abc 07.04.2011 - 06:37

Цитата:
Обогреватель не выключается.
Если коммутация бесконтактная, то вы это можете не увидеть. Только по миганию света в квартире. В любом случае нормальная сеть не должна просаживаться под нагрузкой в 1,6 кВт.
Ilya 07.04.2011 - 09:54

Спасибо! Будем думать...