Категория электроснабжения

Здравствуйте, подскажите ТП с двумя тр-ми питаемая от одного фидера 6кВ обеспечивает 1 кат при установке АВР переключающего между тр-ми или необходимо ставить ДЭС?

nserg 03.08.2010 - 11:38

Я думаю, проблемму этим не решить. Электроприемники 1 кат. должны питаться от 2 независимых источников, т.е., в вашем случае, 2 линий электропередач. А ДЭС устанавливается при питании электроприемников 1 кат. особой группы в качестве третьего резервирующего источника. На этом сайте http://www.electronmash.ru
можете более точно проконсультиролваться у специалистов, они подскажут вам выход из ситуации.

Гость 17.12.2010 - 18:05

энергоконтинент ответит Вам на все вопросы. У них самый мощный отдел консультаций 26 чел.

http://www.energocontinent.ru

Саша Б.