Задачи по электрическим сетям

Насосная станция городской сети производит перекачку воды в робочие резервуары в ночное время.
Определить необходимое сечение проводов воздушной линии, выполненной проводом АС, если известно, что напряжение линии 35 кВ, максимальная нагрузка 10000 кВт, число часов использования максимальной нагрузки 4800, линия двух(какая-то там, неразборчиво). Расчет произвести по экономической плотности тока.

Помогите найти расчетный ток, так как сечение - это расчетный ток на экономическую плотность, а она берется с таблицы ПУЭ...

diplom-electro.ru 11.12.2011 - 04:19

линия очевидно двухцепная.
I=P/(корень(3)*U*cosfi) и на два разделить учитывая что цепей две.