таня

Дата регистрации:
10.06.2009

Уравнительные токи

Выдержка из инструкции " разъединителем можно отключать уравнительные токи до 70А ВЛ , КЛ, Тр-ров и шин 6-10 кВ", "зарядные токи ВЛ,КЛ до 15А".

abc 11.06.2009 - 17:37

Уравнительные токи это токи, которые что то уравнивают.
Зарядные ток это токи которые, что то заряжают.

В чистом виде такие термины не применяют.
Их могут применять в каких то конкретных случаях.

Например, если речь идёт о паралелльном включении трансформаторов, то уравнительный ток, это ток который течёт во вторичных обмотках и выравнивает напряжение на вторичных обмотках до напряжения вторичной цепи.

таня 12.06.2009 - 21:40

Выдержка из инструкции " разъединителем можно отключать уравнительные токи до 70А ВЛ , КЛ, Тр-ров и шин 6-10 кВ", "зарядные токи ВЛ,КЛ до 15А".

abc 13.06.2009 - 17:16

Ну значит тут речь идёт об уравнительных и зарядных токов в контексте электроснабжения.

З.Ы. Вот здесь можно почитать про уравнительный ток в линиях электропередач.
http://www.eatu.ru/book-str/243/6/index.pl

таня 13.06.2009 - 23:17

Огромное спасибо за помощь! smiley