svami

Пол:
мужской

Дата регистрации:
15.01.2014

Машины, кабель или что?

Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос из области фантастики, но именно с этой фантастикой я безуспешно борюсь вот уже месяц. Итак, суть вопроса: у меня на предприятии работает газовая электростанция, состоящая из 10 газотурбинных установок по 65 кВт каждая,3 ф/380 в . Для передачи электроэнергии от электростанции к главной щитовой используется два параллельно подключенных кабеля АВВГ 4*240, длина линии 160 м. Так вот, если кабеля подключены оба, то наблюдается следующие проблемы в работе: неравномерное распределение нагрузки между машинами (разброс до 15 кВт, учитывая то, что в нормальном режиме - не более 2-3 кВт), нестабильная нейтраль. Как только мы отбрасываем один из кабелей, указанные выше проблемы исчезают. Как такое может быть? Ведь по сути я всего лишь изменяю сечение токоведущих частей. Нагрузка даже на один кабель пока в пределах нормы, но грядет повышение мощностей, и второй кабель просто необходим.

abc 15.01.2014 - 16:22

Возможно просто не настроен контур регулирования у одной или нескольких гтд.
Подключение второго кабеля меняет параметры сети (например сдвиг фаз).