Yulia M

Пол:
женский

Дата регистрации:
22.02.2012

Найти фазные и линейные токи и мощность

В трехфазную четырех проводную сеть с линейным напряжением включили треугольником разные по характеру сопротивления. Определить фазные и линейные токи, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые всей цепью. Начертить векторную диаграмму цепи и по ней определить числовые значения линейных токов.
U=220В
http://s50.radikal.ru/i128/1202/47/35bd0e05b355.jpg
Подскажите, может кто знает как решаются подобного рода задачи?

abc 24.02.2012 - 06:14

Стандартно, по законом Ома и Кирхгофа в комплексной форме.

Yulia M 28.02.2012 - 12:06

Прошу проверить все ли верно:
Определяем фазные токи:
Iав=Uн/Rав=220/10=22А
Iвс=Uн/Zвс=220/10=22А
Iса=Uн/Rса=220/10=22А
cosф ав=cosф са=1, ф ав=0 градусов, ф са=0 градусов
cosф вс=Rвс/Zвс=6/10=0,6, ф вс=53 градуса
Активная мощность:
Рав=Uав*Iав*cosф ав=220*22*1=4840Вт
Рвс= Uвс*Iвс*cosф вс=220*22*0,6=2904Вт
Рса=Uса*Iса*cosф са=220*22*1=4840Вт
Р=12584Вт
Реактивная мощность:
Qав=Sqr(3)*Uав*Iав*sinф ав=0
Qвс=Sqr(3)*Uвс*Iвс*sinф вс=220*22*0,8=6699Вар
Qса=Sqr(3)*Uса*Iса*sinф са=0
Q=6699Вар
Полная мощность:
S=Sqr(Р^2+Q^2)=14256ВА
Не знаю как чертить диаграмму и как найти числовые значения линейных токов на ней?