Помогите с подключением большой нагрузки

Время создания
14.11.2008

Значит суть такова...
В загородном доме, после установки насоса для автоподачи воды стал вопрос с ее подогревом.
Выбор пал на моментальный нагреватель Demrad.
Это "чудо" работает в 3-х режимах нагрева, потребляя (по паспорту) в каждом из них 3, 4 и 7 кВт соответственно.
Только нагрева как такового не получилось.
При включении (на любой из режимов) в доме падает напряжение, что заметно даже на включенном освещении.
Если перечислять порежимно на дом остается соответственно 210, 204, 187 вольт. Вода при таких условиях - еле-еле теплая...
При выключенном нагревателе - в сети 230 вольт.
Заменили ввод с линии до счетчика - 2х8мм, алюминий. После счетчика и вплоть до нагревателя 3х4мм, медь...(третий, разумеется земля)....
Дошло до того, что уже пробовали переключится на другие фазы на столбе, ситуация - таже самая.
В чем проблема и что делать ?

Время создания
15.11.2008

Я думаю садит напряжение не проводка в доме, а уличная проводка. Или даже трансформатор. Попробуйте измерить напряжение на вводе в дом и непосредственно у обогревателя. И если есть возможнось на выходе трансформатора.

Время создания
16.11.2008

поможет собственный генератор:-) . у вас сеть слабая (для вашей нагрузки)

Время создания
13.01.2009

да дело не в кабеле!
у вас транс слабый!а он 3 фазный я имею ввиду транс!
надо замерить и придцепится к той фазе где нагрузка меньше тобишь напряжение больше!