Облазил миллион профильных электро-форумов, гуглил - пальцы почти стер, но ответа не увидел.
Есть задача - с применением индуктивного датчика подавать +60 В на устройство (еще советского производства). Промежуточное реле никак не применить. Звонил в разные компании - датчиков уйма, например, такого типа: https://www.delexgroup.ru/beskontakt_vykl, но все лишь напряжением до 30 В. Схему устройства никак не поменять - либо выходит дороже намного.
Есть ли у форумчан какие-нибудь соображения, советы по датчикам на высокое напряжение?
В переписке со специалистом мне написали вот что:
Купи обычный NPN датчик и добавь 3 детали. Схемку набросал в sPline. Стабилитрон на 47В ограничивает макс напряжение на выходе датчика, резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В качестве транзистора VT1 можно использовать любой PNP транзистор с мак напряжением > 100В, можно и полевик. Резистор 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (можно обойтись без него).
Это может быть приемлемым решением?