Здравствуйте, подскажите ТП с двумя тр-ми питаемая от одного фидера 6кВ обеспечивает 1 кат при установке АВР переключающего между тр-ми или необходимо ставить ДЭС?
Категория электроснабжения
Время создания
13.05.2010
Время создания
03.08.2010
Я думаю, проблемму этим не решить. Электроприемники 1 кат. должны питаться от 2 независимых источников, т.е., в вашем случае, 2 линий электропередач. А ДЭС устанавливается при питании электроприемников 1 кат. особой группы в качестве третьего резервирующего источника. На этом сайте http://www.electronmash.ru
можете более точно проконсультиролваться у специалистов, они подскажут вам выход из ситуации.
Время создания
17.12.2010
энергоконтинент ответит Вам на все вопросы. У них самый мощный отдел консультаций 26 чел.
Саша Б.
Время создания
16.12.2013
Quote:
ТП с двумя тр-ми питаемая от одного фидера 6кВ обеспечивает 1 кат при установке АВР переключающего между тр-ми или необходимо ставить ДЭС?
Нет, не обеспечивает.
Резервирование по низкой стороне - классика 3 категории и части 2-й.
Время создания
31.07.2014
Согласен с OldFedor, не обеспечит.