Перейти к основному содержанию

Автоматический выключатель

Время создания
28.07.2011

Парни, слушайте. Есть такой прибор:

Типа автоматическая пробка для светогашения. И я пытаюсь его подключить. И у меня или ен включается или выключаются остальные. Может кто-нибудь описать, куда подключать к этому автомату какой провод, а?

Время создания
30.07.2011

Сверху фазу, снизу нагрузку. *biggrin*

Время создания
16.08.2011

Это 3х фазный автомат сверху на крайний левый фазу на крайний правый ноль вывод на нагрузку
снизу анологично

Время создания
17.08.2011

Нельзя так делать, *stop* ноль никогда не должен коммутироваться.
Цепляйте фазу через автомат, а ноль напрямую к нагрузке.

Время создания
08.03.2012

Ноль не коммутируется, если он глухо заземлен, если ноль изолированный, то можно коммутировать.